登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:上次没搞懂的线路现在想明白了。
点击:1890 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
step1
http://m.gkong.com/bbs/428157.ashx
这是以前发过的贴子。因为能正常开关,没管他。前几天加了个时控开关,加了之后开不起,不得不查清线路,通过分析,我自己画了个草图,应该是这样的。
17-01-26 10:05
1楼
编辑
引用
管理
step1
这个柜子有几台电机,控制回路共用一个380v的电源,因为我在接线过程中,有根控制电源有个地方断了,是柜门上一排的按钮一路并接过去的。
这种接法安全隐患多,书上是没有过的,不知道是哪个自学成才的电工的杰作。
17-01-26 10:10
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
好神奇的思路啊,我是想不出来的。
17-01-26 10:46
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
有安全隐患最好还是改成正常的方式吧以免日后发生事故。
17-01-26 10:47
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
这电路有点奇葩,就不怕烧啥
17-01-26 11:03
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这电路绝了,也不怕相续整错了短路放炮了。
17-01-26 11:41
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
这种接法唯一的好处缺相会跳,但缺点多
17-01-26 12:02
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
这个电路有问题,存在短路危险
17-01-26 13:07
8楼
编辑
引用
管理
step1
我想没学过电工的能接成这样也不简单了。
17-01-26 14:00
9楼
编辑
引用
管理
step1
也启发了我,以后遇到辅助触点不够,可以用这种办法,其实它这里辅助常开可以不要,后面另一相控制电源也不要接。
17-01-26 14:05