主题:同行把我气蒙 图纸已上传

点击:2437 回复:52

引用 知道一点 在 2017/1/26 16:11:38 发言【内容省略】

你看看我发的图纸
17-01-26 23:58
图片看了,谢谢
看来你同事说的LN是电源变换模块上的LN。
线号上没有L标识。
开关电源上也明确标识ac100-240v,(相信其资料也不会有直流供电描述)。
同事很正常的思维。
17-01-27 11:16
确实是这样
所以工作有时还需要细心,结合图纸与现场设备一一对应。
有时候图纸是错的,有时现场设备接线是错的。
而且图纸设计也不是一成不变的,需要结合实际使用,在不断改善中进行完善。
17-01-27 11:35
直流220真没见过,我见过直流12 24v 都是用万用表测。直流24v如果经过中继,我们这经常出现电通不过去。好像是中继触点有点黑,直流24v不能击穿样的。。。
17-01-27 14:54
这也是你是后备,他在前哨
你给他说明白了,你跑的次数就少了-你跑一次有奖金另说
17-01-27 15:55
没表?怎么可能?
17-01-27 16:41
不可能的事多了
有一同行想拿低压电笔测高压
幸亏高压柜打不开
17-01-27 17:03
楼主图纸看不懂。能解释下么?恩就这。
17-01-27 17:54
看图片P17 N17是220交流输入24V直流输出啊
17-01-27 19:20
后续L+是连接V+,但是也该是24V直流啊
17-01-27 19:22