主题:同行把我气蒙 图纸已上传
点击:2436 回复:52
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
厂区电磁吊不吸,一同行处理了30分钟未处理好,我去后他说电源模块没电,我一看电源模块输出灯亮,继电器也吸合(电源取自电源模块),告诉他不是这问题。
他坚持说没电,L极电笔不亮。我告诉他这是直流220,不是交流。
他说L N 肯定是交流
我说不信你用万用表测一下,他说没表
我说你看图纸,他说不会
我无语
后来经查端子排公共线掉
大家不信,图纸已上传
L N 确实接的是直流
图片
最后修改:
2017/1/27 0:46:09
17-01-25 22:27
1楼
编辑
引用
管理
465010287
你咱有这么多的事情,,论坛发帖就你最勤劳
17-01-25 23:39
2楼
编辑
引用
管理
465010287
你那同事真是奇葩,
17-01-25 23:39
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
直流220V用氖泡试电一样可以验出有无电。
17-01-26 01:56
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
无语啊。都动作了还说没电
17-01-26 03:31
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
事实胜于雄辩,叫他一直蒙着吧。
17-01-26 07:38
6楼
编辑
引用
管理
zwk34
真是碰到坚持信仰的高手了,这样的人竟然还能继续做这种工作,无语了。
17-01-26 08:01
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
他说他的,你做你的就是了。
17-01-26 08:18
8楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
直流电也能用电笔测的,就是另一只手的摸铁,正负极亮度不一样的
17-01-26 08:39
9楼
编辑
引用
管理
qd
神一样的队友