woshigoutou
因此干扰也成为了某些犯罪分子作案的工具。
楼主的漏保是啥牌子。
17-01-23 17:17
31楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-01-23 19:35
32楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不用对讲机没碰到过
17-01-24 13:20
33楼
编辑
引用
管理
646270767
这种情况只是那一处的个例,还是大多数??换个漏电开关试试如何?
17-01-24 15:14
34楼
编辑
引用
管理
华星电仪
只有一只开关有影响,其它没有影响,可能那一只开关灵敏度高一些,开关就是普通DZ47LE-63 C20这种,换了后正常
17-01-24 16:52
35楼
编辑
引用
管理
646270767
请问有没有将换下来的漏电开关装在其它地方进行测试?
17-01-24 17:48
36楼
编辑
引用
管理
672143722
单位有对讲机在低压配电室使用,引起的设备跳停的事。是屏蔽没有做好的原因吗?
17-05-18 00:02
37楼
编辑
引用
管理
流云轩主
遇到过对讲机靠近软起动器,导致跳闸的,干扰漏电开关还真没有。
17-05-18 13:45
38楼
编辑
引用
管理
hyp1108
哈哈这个问题我也遇到过,单元楼供电配电柜情况和你的一样负荷不大总是跳闸,拆了漏电开关的出线还是跳闸,最后发现是经过配电柜上方的10KV电缆干扰导致的