登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:三菱GS2110触摸屏的怪问题?

点击:3809 回复:9

附件 QQ截图20170118173636.jpg
用的是三菱GS2110的屏,设置数值输入,VW10输地址,PLC地址显示正常,屏上显示正常。但是VW100,PLC的地址正常,可是屏上显示为0。换了地址就好的。这是什么问题,有好几个值都是这样。问三菱厂家,说没有遇到过这样问题,说是屏有问题?!
17-01-18 17:39
用法比较怪异,三菱配西门子的
17-01-18 18:03
本来是西门子的屏,客户说老死机,让厂家给换。结果今天还出现一个小插曲。在下载程序时,点了下载,把程序清空了,而厂家给的程序又不太对,唉!烦死了!
17-01-18 18:13
程序有没有问题?
屏按说没关系!
17-01-18 20:34
有点奇怪啊,换个地址就好啊,一下想不明白了
17-01-18 22:18
检查地址是否被系统区占用;
17-01-19 09:48
这应该不是屏的问题,屏是显示PLC地址中的数据,先查看PLC中对应地址的数据有没有问题。
17-01-19 10:51
PLC里的地址是对的!还有我把程序清掉。屏上都不显示输入值!后来通过多次下载,及修改地址才好!
17-01-19 11:08
我估计是不是PLC里的地址有一块被重复使用了
17-01-19 15:14
PLC里没有程序也是这样啊!
17-01-20 10:25

工控新闻

更多新闻资讯