登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:RTD 温度传感器精度与电缆线长度的问题

点击:4617 回复:17

附件 RTD元件.jpg
大家好,众所周知,一个完整的PT100温度传感器实质由 Pt100感温元件(见附件图片)和外接电缆线(引线)以及外包装组成,主要有3线或4线的。精度有A、B等级。
那么问题就是,AB等级对外接电缆线(引线)长度的要求是什么?不可能对长度没有要求吧,因为热电阻本身就是输出电阻信号,引线越长,势必输出电阻值就越大,额外误差就越大。
谢谢!表情
17-01-18 15:11
如果距离比较长的话就选三线或四线的,与导线电阻关系就不是很大了,因为测量回路相当于一个电桥,把导线电阻给抵消了
17-01-18 15:17
你好,关于这个电桥电路,能不能说的详细点,谢谢!
17-01-18 15:27
一般用三线或四线的,
以前选三线。现在用四线的。
17-01-18 15:37
表情
附件 图片1.jpg
17-01-18 15:53

引用 好好学习1985 在 2017/1/18 15:27:53 发言【内容省略】

你百度一下双臂电桥原理就知道了
17-01-18 15:54
谢谢!请问恒流源电压和电流一般多少?在整个回路中的功能是什么呢?
17-01-18 15:58
恒流电流要少于1mA,主要是因为防电流流过电阻后发热影响精度。
我常见到的是用0.2mA左右的居多。
17-01-18 22:32
附件 Rpt.jpg
如图,当R100为一个标准电阻,即其阻值是变化很少的,恒定为100欧的。
而电压表测量时,输入的电阻为无限大,所以流过R100的电流与被测量的Rx的电流一样。
这样的话,我们分别测量R100两端电压V1,和Rx两端电压V2,再代入
Rx=R100 (V2 /V1),即可计算出Rx值。
由图中可看到,由于电压表的输入无限大,所以输入线的阻值不计也可以,
而又电压表直接接在电阻两端,有电流流过的两引脚是不同一引脚的,所以流过的电流大小对测量值没影响,引脚的阻值对测量也没太大影响。
最后修改:2017/1/18 22:43:07
17-01-18 22:42
谢谢回复,最上面一个没有标记的电阻是做什么用的呢?
想象1只4线制的PT100接到数显表中显示温度,那么图中的电压表V1 V2,与数显表有什么内在联系呢,怎么去理解呢?
17-01-19 10:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯