因安装环境限制安装的接触器体积较小,可经不住设备长期的过载烧了
附件 IMG_20170116_075229.jpg
附件 IMG_20170116_075246.jpg
附件 IMG_20170116_075301.jpg
附件 IMG_20170116_075618.jpg
附件 IMG_20170116_075950.jpg
17-01-16 20:19
这样就是换新的也用不了多久。
17-01-16 20:38
这个体积看下富士的,可能触点容量会大一些。
17-01-16 20:58
修理触头,拆下线圈,其他的用酒精或香蕉水洗,干后从装
17-01-16 21:02
按电流选接触器,环境不好,可以选大一个档的
17-01-16 21:06
松动?还是什么原因?
17-01-16 21:12
看到接触头都烧断了,估计你的余量太小
17-01-16 21:12
换施耐德的应该好点
17-01-16 21:50
现场是不是有短路的地方,触点都黑了
17-01-16 21:51
可以看看其他牌子的,三菱的接触器用我们同事的话讲就是有点丑,哈哈
17-01-16 22:20