主题:S7-200 EM243使用向导后下载到PLC时报错误,无法下载,谁知道是什么原因吗?

点击:365 回复:3

S7-200使用EM243以太网模块和S7-400通信时,S7-200使用以太网向导设置后无法下载到200PLC,一直报“块尺寸大于PLC存储区,或系统块含有对此PLC类型无效的参数”,请问给位高手,如何解决?
17-01-16 13:39
西门子帮助手册里面有
17-01-16 14:42
问题已解决,是200的程序存储区不够了,将在线编写禁用就好了
17-01-16 18:34
好,不错嘛,。继续加油
17-01-17 01:14