主题:一个热电偶的能不能同时接两台设备

点击:4570 回复:32

因为无法开孔安装新热电偶,我们用的是一入两出的配电器。
17-01-18 16:56
精度要求不高就可以
17-01-18 22:28
12楼的图是不对的,热电偶不能这样分析。
热电偶回路中,电压是不受电流的大小所影响的,
我在实际遇到过这样的使用,是能正常工作的。
我所见到的是 7个热电偶并在一起(单端共地),分别给7路测温,以及巡检仪(有7路输入)。
也就是说每路热电偶都会连接上一个测温电路和一个巡检电路。
17-01-18 23:14