主题:igbt这样测试可以吗
点击:739 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lhz88
在p+端串接100瓦灯泡和在u.v.w端接三个组成三角形100瓦灯泡。在上桥和下桥u.v端光耦加固定5伏电压为什么只是p端接的灯泡亮?去掉其中一光耦5伏电压灯泡受控不亮模块应正常
17-01-14 10:13
1楼
编辑
引用
管理
919355607
可以当固态用了
17-01-14 12:06
2楼
编辑
引用
管理
lhz88
你意思是模块坏了么,但为什么要下上桥有电压才亮
17-01-14 12:17
3楼
编辑
引用
管理
465010287
你是不是搞维修的维修的,维修一般的这个方式是正确的比较安全
17-01-14 16:10
4楼
编辑
引用
管理
lhz88
我现在问为什么只是P端灯泡亮。而负载不亮?
17-01-14 21:54
5楼
编辑
引用
管理
lhz88
从开始到现在都在问为什么u.v.w端接的灯泡为什么不亮。可能我表达不清。
17-01-14 22:02
6楼
编辑
引用
管理
877286224
这样也可以,回公司试试
17-01-14 22:08