登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压不稳,请教大家是啥原因造成的

点击:3357 回复:16

我单位的变压器为50KVA,通过70的铠缆进入发射机房,经过稳压控制柜后供给发射机。今年10月3号打雷下雨,稳压控制柜连续调压(当外来电压发生变化时,稳压控制柜调节输出机构,使输出电压始终在380左右),且外来电压指示表指针连续摆动,当时情况特殊,值班员没遇到类似情况,只好把外电总闸拉闸断电,当技术人员到现场时候,已经没有类似现象了,我想请教大侠:这种现象是啥原因造成的,请教几位电力部门的,说是接地不好、稳压控制柜有故障、设备有接地的、外电电压不稳,我也不知道是啥情况,请教高手给予指导,怎样检修,给个检修思路!xiexie
17-01-12 20:37
这个情况你还得仔细检查一下
17-01-12 21:06
雷雨天气如果雷击到导线,将会导致电压聚升引起避雷器动作从而导致电压下降,此时稳压器肯定会动作调整电压。这个如果是位于山区线路是不可避免的,可以加装带稳压在线式UPS解决该问题(UPS在电压超出正常幅度会切离市电进入逆变供电状态,市电恢复正常继续用市电供电)
17-01-12 21:41
没有遇到过,想应该是稳压器的调节周期的问题
17-01-12 21:54
50KVA的变压器进线侧的电源输入电压是多大?10KV高压进线是吗?如果一到雷雨天气故障依旧,可联系供电部门上门检修与排除故障。
17-01-13 01:34
现在的情况如何,是否没有了该现象;如果是没有该问题了,则主要应当是遇此情况当时该如何处理。
感觉还是需询问电力方面的,但电力公司的一般员工,应当也难以确定答复;原因不明情况下,还是只能做常规检查,并注意日常观察。
或者询问一下《电世界》杂志试试,看能否得到回复(但很久没有留意该杂志了)。
17-01-13 05:56

引用 mjinbao 在 2017/1/13 5:56:17 发言【内容省略】

杂志(此处不特指)现在也有点堕落了,三菱和西门子200的线路图和程序拼凑起来的文章都能发表出来。
17-01-13 06:38
变压器二次电压调整率有点大,你可以检测一下变压器二次电压数值。可能变压器有故障了
最后修改:2017/1/13 7:05:47
17-01-13 07:03

qd

把外电断了重启就好了,说明是外部的问题跟稳压器关系不大
17-01-13 07:41
只是雷电天气才会发生故障,装浪涌吸收保护装置即可。
17-01-13 10:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯