在符号表里建好的这个MW20为什么不能在T6的时间设置里用呢?
最后修改:2017/1/11 19:29:46
17-01-11 19:25

引用 346953791 在 2017/1/11 19:25:34 发言【内容省略】

因为S5定时器的TV端的数据类型为S5Time,而不是WORD。
Good Luck~
17-01-11 19:29
那要是外部给定时器,设定时间该用什么方式呢??
17-01-11 19:34

引用 346953791 在 2017/1/11 19:34:07 发言【内容省略】

Siemens梯形图编程手册上例子:
附件 snap1.jpg
Good Luck~
17-01-11 20:05
谢谢了。。我试试。