主题:西门子s7-200的继电器输出

点击:2068 回复:22

继电器DO输出能驱动接触器线圈吗?接触器额定电流100A.电压220VAC
17-01-11 18:24
你得用中间继电器转一下到接触器的线圈。。。不然的话,。容易烧坏输出点
17-01-11 18:31
可以,但不推荐,接触器线圈的负载较大,吸合瞬间的负载可能达500VA,运行后的负载可能达40VA,触点容易损坏。
17-01-11 18:52
可以驱动接触器,只是使用寿命会大大地缩短,最好还是参考楼上的方法。
17-01-11 18:54
以下是CJX-2型接触器线圈功率消耗:
附件 截图.jpg
17-01-11 19:12
如果从能否驱动来讲是可以的
但是要考虑输出点的能力就不建议这样做了!
17-01-11 20:02
这么大的接触器还是用中间继电器过度一下吧
17-01-11 20:45
我们都是直接驱动线圈的,但是是小电流等级的。安全做法是加一个中间继电器。
17-01-11 20:45
接触器的线圈是AC220V可以的,线圈的电流不会很大;
17-01-12 15:43
200VA的功率,还有灭弧能力,建议加装外置继电器(最低5A规格,用施耐德7A、IDEC7A等等的较好)
17-01-12 16:19