登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:485通信的离奇问题

点击:1507 回复:15

PLC上通过485挂两个变频器,两个温控,格式为19200,8N1格式,使用握手的方式接线,PLC在一楼,变频器和温控都在2楼的电柜里,一楼到二楼大约6-10m左右,通信基本能达到要求,但是最末端的温控写入时比较慢,倒数第二个也是一样的温控,读写就很快,基本上几百ms,但最后一个要几秒钟。一直以为是终端电阻没加,也就没理(查资料说一般不超过100m最好不要加终端,因为加了以后带载能力弱了。
这两天准备加一个称重仪表,这个仪表离plc近,就直接放在同一个电柜中,但是死活读不出来数据(之前在线下单独测试时可以读的),后来怀疑仪表坏,用串口助手又能正常读出来,就重新调整一下仪表的通讯口线,做好了规范的手拉手连接,但是还是读不出来,但是原来的变频器和温度都可以正常读,真是奇怪死了
于是把plc重新初始化,重新写程序,这个惨了,什么数都读不出来了,不知道问题在哪里了,反复检查了一晚,也没有看到有什么不一样。
信捷的XC3plc,因为使用的顺序功能块读,也不知道是哪个超时哪个不回复数据,这个怎么搞呀
最后修改:2017/1/10 10:54:11
17-01-09 22:49
地址肯定没搞错了,然后称重的参数设置及PLC程序,这几快
17-01-10 08:18
一个一个试试
17-01-10 10:30
通讯参数要仔细检查,地址不能重复,信捷的顺序功能块还是蛮好用的。最后一个温控器读出数据慢可以与前一个温控器换个地址试一下。我用xc3PLC最多跟5个仪表通讯是没问题的。
17-01-10 10:30
请问最后一个表有没有加终端电阻?
17-01-10 10:58
试了一下,确实是两个站号地址换了一下,原来慢的就快,原来快的就慢了。
这是什么原因呢,为什么会这样 ?
我还以为是线的问题,现在看来和程序有关系,不过要如何调呢?
17-01-10 12:37
不要加任何终端电阻 再看看
17-01-10 13:38
不加终端电阻会发生信号反射,结果就是导致总线崩溃
17-01-10 21:36
但是太短的话确实是不必要加的。
看很多文章都是这样建议,但具体什么原因没有细究。
暂时没加终端电阻,我先试着调整一下站号。
17-01-10 22:05
没遇到过哦

图片
查看大图

最后修改:2017/1/10 22:13:01
17-01-10 22:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯