登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)

点击:5140 回复:45

附件 379488688315415258.jpg
附件 15339670721726161.jpg
线圈电源DC0v.拔下继电器常开点不通,插到底座上常开点测量导通,这是什么情况,大家一起讨论一下
-----------------------------------------------------------------------------------------分割线
感谢版主的置顶,之前问题描述的有的模糊,我在重新描述一下。我现在是用的是魏德米勒DRM5700024LT的继电器,注意是带T的,及待测试杆的继电器。这个继电器常开点是用到一台三菱变频器的正传接点上面的。继电器线圈靠西门子300PLC来直接驱动。当时的情况是设备正在运转中。这台本该只能点动才可运转的变频器因为这个继电器的接点导通了,致使变频器持续运作,造成设备异常。当时继电器插在底座上面测量时导通的,拆下来测量A接点不通。没有拆线。然后直接换了一个继电器,在量就就好了。因为生产比较紧急,事后才去测量线圈,发现是OV。我的计划是1.更换PLC 驱动点,2.更换继电器,不带测试杆的 3.更换底座
最后修改:2017/1/10 8:54:54
17-01-08 19:10
继电器线圈未得电,接点竟然导通?什么原因
17-01-08 19:10
什么继电器,有电磁干扰?
17-01-08 19:19
座有问题 或者接错线 无非这些
17-01-08 19:27
线圈两端有无电压(哦,已说明0V),常闭点是否不通;
继电器拔下来时,座子上对应的两点是否通。
最后修改:2017/1/8 19:34:05
17-01-08 19:32
其它回路
17-01-08 19:36
继电器是依靠电磁铁的机械动作推动金属触点接通的,所以一旦机械动作组件出现故障,没有给线圈提供电能也能导致金属触点互相导通。
17-01-08 19:37
不是底座有问题就是继电器有问题,或者跳线挑错了
17-01-08 19:54
如果你测的点是常开点确定没有错。哪就要把接在上面的线拆了,以免其它回路形成。
17-01-08 19:57
8楼说的对,应该将线拆下,确认是否存在外围电路有线圈,还是底座本身有问题。
17-01-08 20:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯