登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看似简单的问题 关于天车

点击:1801 回复:33

最讨厌没图纸了!我记性不好表情
17-01-07 16:46
主副钩可以同时动作的吗?
17-01-07 18:58
有2各方面考虑,并是我的疑问:
1-1、按常规接法,断火限位器用在断开电机的输入线的2相,你的吊车16T的,不知用到多少A的断火限位器,如果是在电机线上的,判读(要注意安全啊),手动人为推动其动作,再点动升降,看是否接线正确?(第一我推测就是断火限位接线错误)
1-2、由于单个钩动作有效,综合1、考虑,应是重锤控制回来起作用,保护了,但由于2个同时升降后失效分析,应该是升降控制接触线路更换过,(即原来的设计升降刚好相反)这有点牵强,但从以前维修经验看确有这方面的存在。
2-1、有些设计不太符合规定的,经常用断火限位器来作控制线路用(即当普通极限位用用于控制线路),这点想法是参考你说允许同时升降来分析的,(现已不允许2钩同时升降了,这种允许同时升降的线路已经不运用在新设备上运用),从这2点考虑这设备属于老式设计思路或老设备了。
2-2、如果按你所说,这重锤和断火限位器都在独立升降有效(在这种接线方式),那请关注2钩控制回路的公共端是是一处(一个回路上),(这一般是维修人为留下的错误比例较大),即同时按下按钮后互相供电了。刚好绕开了限位这里(即我们所说有旁路电路了)分析观点是按钮平时是开点,断开的,2同时按下,由于是2支路就会出现类似的设计错误的寄生电路了。这查起来要求思路缜密不能图快,从控制点一步步往接触器线圈端屡过去。
希望有帮助,有结果也希望告知下,很想知道结果。谢谢
最后修改:2017/1/7 20:00:17
17-01-07 19:57
这个还真遇到过,不过我遇到的是用的凸轮控制器
17-01-07 20:13
把线路查一下
17-01-07 20:21

引用 花豹 在 2017/1/7 19:57:55 发言【内容省略】

逆向思维强大
17-01-07 21:46
如果没有改动过线路的话就请看看原来的设计图纸,正常不会出现这样的现象,除非你特地这样设计
17-01-07 22:08
没有图纸,如果一直是一个人修还行,多个人维修就乱套了
17-01-08 08:04
感觉23楼说的有道理啊!
17-01-08 08:24
控制回路有寄生回路了,楼主需要拿出时间和精力对设备线路进行重新理顺,即方便后期维护,也同时提供楼主的技能水平。
17-01-08 09:34

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯