主题:三菱A740/3.7kw变频器报警eoc3
点击:3884 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhaog
今天接了台三菱A740/3.7kw变频器上电运行报警eoc3减速时过电流,请大家指导一下维修方向。
17-01-06 18:19
1楼
编辑
引用
管理
465010287
这个真的不知道,,没接触到
17-01-06 18:30
2楼
编辑
引用
管理
799676754
请问楼主:是上电就报还是在停机时才报?是否带载?
17-01-06 22:25
3楼
编辑
引用
管理
zhaog
上电就报警。
17-01-07 16:56
4楼
编辑
引用
管理
799676754
我分析是霍尔损坏或电流检测电路故障。