主题:一个面试题:三菱变频器电位器调速,如果把电位器上其中一根地线拆了,会怎样?
点击:7900 回复:50
20楼
编辑
引用
管理
799676754
以设定最大频率运行,楼主可做个实验来加深记忆。
17-01-06 22:35
21楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
高电变频器考的就是这个!
17-01-07 00:45
22楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
yejingmao
在 2017/1/6 17:24:21 发言
【内容省略】
我也感觉是这样
17-01-07 07:36
23楼
编辑
引用
管理
xlian
相当于最大模拟量输入
17-01-07 08:01
24楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
三肯变频接电位器公共线接错,相当于断线,变频器停转。但如果使用面板调速时,如果连线拔掉,直接最高速运行
17-01-07 08:15
25楼
编辑
引用
管理
wml0060
应该是按照设定的高速运行。
17-01-07 08:21
26楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这是电压型的,分析一下就出来了,5脚接着下半部有分压作用,不接就不分压了
17-01-07 08:22
27楼
编辑
引用
管理
logo1979
17楼讲的正确。不知三菱变频有没有断线选择
17-01-07 09:21
28楼
编辑
引用
管理
9012573
变频器速度减小到零,停止运行。
17-01-07 16:15
29楼
编辑
引用
管理
bg8gfh
电阻是分压的,地端不接,相当于直接接上面电压,肯定是到最高速度噻。