主题:[原创]三相半控桥的问题?
点击:3675 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lingli661
请问三相半控桥在不加触发电压的情况下,为什么电压表上有大约20V电压显示?
05-07-04 00:06
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
是用可控硅吧?漏电压?
05-07-04 10:48
2楼
编辑
引用
管理
lingli661
半控桥用的是可控硅,漏电压是怎么产生的呢?
05-07-04 21:39
3楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
你用的是可控硅吧,不可能出现那种情况.
05-07-05 17:36
4楼
编辑
引用
管理
lingli661
三相半控桥是三个可控硅和三个二极管组成的整流电路,不可能出现的情况它确实出现了,有谁能解答啊?
05-07-05 21:16
5楼
编辑
引用
管理
sycd
晶体管不是绝对的开关器件~都有一定的漏电流.查半导体参数就知道了.
05-07-05 21:49
6楼
编辑
引用
管理
lingli661
我只想知道可控硅模块是否已坏,是否需要更换?
05-07-06 22:09
7楼
编辑
引用
管理
asd3971
用个灯泡接在回路上,如果还有电压,你就换吧,没有的话,就是可控硅的漏电流,就不需要换,还有测量可控硅三相半控桥的时候最好不要用数字表,阻抗太大了,有时干扰会引起读数不准确
05-07-07 00:30
8楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
asd3971说的对.支持.支持
05-07-07 06:02
9楼
编辑
引用
管理
lingli661
"测量可控硅三相半控桥的时候最好不要用数字表",请问用什么测量最好?
05-07-09 21:00