主题:【话题】触摸屏与PLC的通讯线可不可以带电插拔?(20170106)
点击:5125 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
lizhengchao
现场使用Q00CPU和维纶TK6070IP通过编程口通讯,由于需要生产线运行时监控修改程序,往往都是直接带电拔线,不知道有没有影响,真怕把编程口给整坏了
最后修改:
2017/1/9 9:03:13
17-01-05 12:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不建议带电拔,尽管大多时候是不会出事的;
但出事了只能后悔;
17-01-05 13:27
2楼
编辑
引用
管理
2232923848
不建议带电拔.编程口可能坏.
17-01-05 13:31
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没事的 没那么脆弱!
17-01-05 13:31
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
能断电时尽量断电,实在不能断,调试时问题不大,但出意外那就没办法了
怎么还用Q00CPU,可以用Q00UCPU,这个CPU有两个编程口,可以解决你的问题。
17-01-05 13:35
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
你要是怕就别占用编程口
17-01-05 14:47
6楼
编辑
引用
管理
fujifa
别怕,闯红灯也不是人人被撞死的。
17-01-05 14:50
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我现在都是选用FX3系列或者Q系列带U的那种,都是自带串口+USB
17-01-05 14:50
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
以后选型时注意,谢谢版主
最后修改:
2017/1/5 15:01:17
17-01-05 15:00
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
fujifa
在 2017/1/5 14:50:07 发言
【内容省略】
确实有危险,我拔的时候看到过小火花
17-01-05 15:02