登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于提高三菱伺服电机走位精确度求教
点击:4595 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
标叔
一个三菱JE200A伺服放大器带2000转的电机,动作是A点走到B点,夹料反复来回,现在它速度是870多转,走位准确,把它提高到900转以上,走的位置就有一点点偏差了
17-01-02 14:36
1楼
编辑
引用
管理
标叔
我想问这个是惯性问题还是说机械有间隙,如果是惯性问题,能不能通过改变脉冲指令的加减速时间来提高他的精确度,现在用的是绝对位置,脉冲当量是0.01毫米
17-01-02 14:46
2楼
编辑
引用
管理
标叔
把脉冲当量提成0.001会不会有效果?
17-01-02 14:49
3楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
每次都有一点点偏差的话,可以加一点补量脉冲
17-01-02 15:18
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
不带负载走这么快有没有问题?
PLC 到驱动器的线质量怎么样?
17-01-02 17:50
5楼
编辑
引用
管理
标叔
它负载很小的,就磁铁吸点小铝片,信号线也是用的屏蔽双绞线都没有问题,监控伺服放大器脉冲也是准的,一个都不差,然而实际上会偏差几十个丝吧,也看不出哪里有间隙,如果是间隙的话,低速应该也有,而已应该是越跑越偏才对,所以我怀疑会不会惯性问题
17-01-02 18:08
6楼
编辑
引用
管理
标叔
不能加脉冲,加了手动那些低速位置一样走不准
17-01-02 18:09
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
会不会是联轴器打滑呢?速度慢没事,快了就打滑。这个碰到过多次。
17-01-02 18:44
8楼
编辑
引用
管理
标叔
没有连轴器
17-01-02 21:06
9楼
编辑
引用
管理
标叔
经过仔细反复的观察监控脉冲,发现走不准的原因为伺服电机跑过头然后又回来一点,就是我们说的过冲了,现在问题来了,伺服过冲除了降低速度,降低增益,还有什么比较有效的办法呢?
17-01-02 21:08