登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:s7-200smart模拟量采集如何使用?
点击:4710 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
luoqice
买了一个模拟量采集模块,型号EM AI04不知如何入手,初学,望有经验的指点下,是用来采集电压的,谢谢!
16-12-28 22:00
1楼
编辑
引用
管理
xlian
CPU组态时在CPU后的第一个空闲模块插槽选择EM AE04;然后就会出现输入的AIW地址、如果启用了IO符号表则会默认添加符号
EMn_输入0
EMn_输入1
EMn_输入2
EMn_输入3
其中的n表示第几个插槽如在CPU后第一个槽则为
EM0_输入0
EM0_输入1
EM0_输入2
EM0_输入3
程序中直接使用这个符号名就可以
当然你还要对这个模块如输入信号是电压、电流、测量范围、滤波等组态
16-12-29 15:28
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
做个乘除运算就差不多了
16-12-30 08:02
3楼
编辑
引用
管理
leisurefly
在系统快模拟量输入的组态画面中可以设置,电流、电压,抑制,通道等等。。。
16-12-30 09:46
4楼
编辑
引用
管理
302512119
不会是学习用吧
16-12-30 19:25
5楼
编辑
引用
管理
luoqice
哦,它的转换的AD值是保存在哪里的,如何调用?比如采样出一个5V的电压,PLC如何读取?
16-12-31 02:36
6楼
编辑
引用
管理
luoqice
项目用
16-12-31 02:37
7楼
编辑
引用
管理
xlian
AIWx是一个字地址(只读)、它的值就是AD转换的结果[0-10V的转换结果是0-27648/-10V-0V-10V的转换结果是-27648-0-27648/0-20mA的转换结果0-27648]直接使用就可以
最后修改:
2016/12/31 9:29:40
16-12-31 09:23
8楼
编辑
引用
管理
luoqice
哦,原来是这样子,谢了哥们!
16-12-31 12:27
9楼
编辑
引用
管理
mlx5118
学习了又
17-01-02 22:24