登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如下图,由于接触器主触点瞬间不良,造成开关QS跳闸 怎样快速判断?,

点击:1599 回复:9

如下图,由于接触器主触点瞬间不良,造成开关QS跳闸 怎样快速判断?,
       要求:1.不能断开电机,在吸合状态量主触点下方电压(这个傻子都会)
               2.不能先用替换法,先换接触器
附件 2016-12-24_17.26.39.jpg
16-12-24 17:26
既然接触器有问题,为什么不替换呢,你这不是牛角尖吗
16-12-24 20:16
看火花、听声音
16-12-24 21:05
用钳形电流表测量运行电流,接触不良的那相电流偏小。
16-12-25 16:11
总闸换大一点试试
16-12-25 16:30
检查隔离开关的触点的打火状况,打火情况严重者便知接触器的该相触点接触不良 。
16-12-25 17:49
你难道不会用红外测温枪或电流钳表或者红外热成像仪啊
16-12-25 21:05
测接触器每相得在线压降
16-12-25 21:11
主触点瞬间不良,之后是否又恢复正常;开关跳闸后,是否又合上了。
16-12-25 21:41
楼主问的问题让热不太好理解呀,接触器主要就是打开看看看不就知道了....
16-12-26 11:15

工控新闻

更多新闻资讯