主题:变频器的奇怪问题
点击:2038 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
675955041
十分感谢,真是风扇坏了。进入了维修误区了在主板上忙活半天没有考虑风扇因素。
16-12-25 12:52
11楼
编辑
引用
管理
675955041
感谢楼上的各位师傅献计献策,感谢论坛这个舞台
16-12-25 12:54
12楼
编辑
引用
管理
675955041
感谢师傅的帮忙,修好了是风扇问题
16-12-25 12:55
13楼
编辑
引用
管理
675955041
感谢师傅,是风扇问题,瞬间拉低电压,用万能表量不出来,用示波器就看到了
16-12-25 12:58
14楼
编辑
引用
管理
275891330
越到这样的问题很简单的,变频器风扇一般接触器都是和风扇是同一路电源,还有就是变频风扇运行有两个状态,一种是上电就转,二种就是变频器运行同时转,像你这样的问题就是后者,一运行风扇同时运行,风扇短路后一运行就把整机24V接没有了,结果整机电源保护跳脱,就成了你说的这样的问题了
16-12-25 15:07
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
675955041
在 2016/12/25 12:52:43 发言
【内容省略】
论坛真是好,你一言我一语,问题就迎刃而解了。
16-12-25 17:59
16楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
维修原则:一般先排除散热风扇问题,能拿掉的负载可分步骤拿下来,先简单再复杂,由外及里。自检不能完成或重复自检,不显示,与开关电源不能正常工作有关,按启动不显示,松开显示又正常,一般是驱动电路有短路,您说的按启动后,变频器重复自检,是风扇损坏,指的是启动后散热风扇才运转的机型,对上电散热风扇就运转的机型,此经验不管用。
16-12-25 20:20
17楼
编辑
引用
管理
mjinbao
没想到是风扇的原因,是短路了吗?
16-12-25 23:53
18楼
编辑
引用
管理
799676754
楼主修好后还会回来给大家反馈一下,很好。我几乎把论坛内的贴子看了一遍,大多数贴子都是有头无尾,大家看到求助贴后都很热心,争先恐后地给出主意想办法,有时坛内“高人”也出来指点指点,但是后面问题解决没解决也就没有消息了,有负大家的一片真心,做人应该讲究礼数,要知道感恩,古人讲的"滴水之恩当涌泉相报“就是这个道理,别让人家说咱们工控人不懂礼数。从我做起,我的贴子一定会有头有尾的。
9楼就是“高人”,我向“高人”学习。
16-12-25 23:56
19楼
编辑
引用
管理
675955041
是风扇的一臂功率管短路了
16-12-26 09:02