控制要求:
公司有一个真空泵,要求负压超过0.06mpa的时候,泄压电动阀门自动开启,负压低于0.06mpa时,泄压电动阀门自动关闭。
我做的控制方案:
用一个xma系列的数显仪表,采集压力变送器的电流信号(4-20ma),通过设定低限-0.06,超过此数电动阀门关闭,低于此数(如0.07)则电动阀门自动开启
现在的问题:
压力变送器与数显仪表检测的数值,与机械表对应不上,偏差较大,调了好多次偏移量也调不过来,各位同仁,谁有这方面的经验,可以跟我提提,帮我想想为什么?
压力变送器距离数显仪表25米左右