从设计到盘柜都是你们做的?
16-12-19 10:56

引用 quzhouzxyu 在 2016/12/19 8:04:39 发言【内容省略】

恕我再多一句嘴,因为看不太清,我没有说这个问题.这是比较担心的,因为我看见有蓝色的端子,估计是有安全栅.安全栅在走线和安排的时候,接危险区(现场需要安全栅的仪表)应该是不能和别的信号混的.规范是这样要求的,不知道现在改了没有.包括端子和接线,也是要匹配的,估计安全栅以后又接了端子再到现场的吧.
16-12-19 11:40
这个还真不知道有这个规范,受教了..