造价不低吧
16-12-17 18:44

引用 quzhouzxyu 在 2016/12/17 8:06:52 发言【内容省略】

不好意思,我没有故意的意思.
400挂300,我们经常用,他们说400奢侈的,不知道300的能力不够,而400的io又真的贵.我们做400,双头冗余的多.
自己设计柜内布置的时候,主要考虑这几点:
1.既然是远程io,设计思想就是io站可以独立的.最好不要把io站,从而把不同io站的同类型的端子/继电器放在一起.我们设计是把io站分开,下进线就放上面,下面放端子.不知道您那项目实际情况.当然也有人认为端子柜归端子柜,卡件柜归卡件柜.
2.接线端子,要设计内外分开有别.不知道您那个端子柜,空出的接线侧,线来自何方,要怎么接?我们也多采用竖排端子,但都是对着安排穿线.就是内部走一槽,两侧给外部,或者两侧一槽,内部给外部,不是那种内部都在右,外部都在左.
3.强弱电高低压尽量分开.分不开的不平行布线.do不和ai放一起.图片不太清楚,貌似有220V开关和小信号模块放一起了.
4.图片不太清楚,不知道您那个绿蓝的模块是什么?
5.线色是业主的要求吗?
6.其它空间/散热和附件的,倒没什么.风扇和灯,有的用门碰开关控制.
16-12-17 19:49
好奢侈 用400
16-12-17 19:50
看来工程蛮大的!
16-12-17 19:53
没有上位机?没有多站点数据冗余,看到那么多继电器项目应该蛮大,但是西门子1500绰绰有余了,真有钱。
16-12-18 13:11
有个妹子的身影!
16-12-18 16:55
比我做的机柜整齐
16-12-18 22:48
多谢您的建议,蓝色模块是信号隔离栅,黑色模块是安全栅。
16-12-19 08:04
柜内配线还可以再整齐一点
16-12-19 08:29
漂亮
16-12-19 08:37