主题:请问这图纸都哪是错的,没看懂
点击:1058 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
sun宝哥
16-12-15 11:19
1楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
PE当零线了?
16-12-15 11:36
2楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
引用
菜鸟A
在 2016/12/15 11:36:21 发言
【内容省略】
嗯 pe当零线
16-12-15 11:50
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
是不是双电源切换器?难怪不将其N线直接引入输出侧。
16-12-15 11:57
4楼
编辑
引用
管理
秀空
pe是地线。
16-12-15 12:00
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
会不会是笔误,但应当检查出来。
16-12-15 12:26
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没事,淡定,我曾经有看到图纸笔误,松下伺服上的电源进线变成了RS两条线的
16-12-15 12:41
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
这是画图的画错了,失误。
16-12-15 15:04
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
估计是画图标示的时候PE和N搞错了吧!
16-12-15 15:06
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
PE除了做保护,居然还可以做电源??
奇葩