主题:ABB ACS800变频器,报FF89故障
点击:3722 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
简单vLUtdZnd
ACS800系列多 变频器,小负载运行正常,额定负载运行报FF89故障。说明书上说“液体冷却R8i逆变器模块的电抗器过温。”可是这台变频器是风冷的,也没有电抗器,会是哪儿出了问题呢?
16-12-14 10:36
1楼
编辑
引用
管理
799676754
是不是散热不好,吹吹灰,检查一下风扇,之后再看看有什么变化。若无变化再检查一下热敏电阻及测温电路。
16-12-14 11:08
2楼
编辑
引用
管理
97135yyf
后来怎么处理了?我手头一个ACS800,现在送电不运行也报这个警的。
17-08-31 10:57
3楼
编辑
引用
管理
mengxue43
有可能是aint板坏了。
18-12-26 14:53
4楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
可能是某个温度传感器坏了