主题:安川伺服出现闪烁no_ op求大神解决!明天还有调试!
点击:10979 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
964074601
安川伺服S7系列,选择fn002进行,进去JOG模式然后出现闪烁no _op一两秒(是报警吧),没有办法调试。跪求大神指教。
16-12-13 19:56
1楼
编辑
引用
管理
919355607
手册上有讲
16-12-13 22:07
2楼
编辑
引用
管理
964074601
引用
919355607
在 2016/12/13 22:07:23 发言
【内容省略】
手册说 表示驱动禁止状态,将驱动禁止功能取消即可
16-12-14 04:27
3楼
编辑
引用
管理
918992542
你没有上主电,只上控制电点动JOG肯定报no-op
16-12-14 09:21
4楼
编辑
引用
管理
964074601
引用
918992542
在 2016/12/14 9:21:42 发言
【内容省略】
谢谢,电工把强电接错了。