主题:安川伺服出现闪烁no_ op求大神解决!明天还有调试!

点击:10979 回复:4

安川伺服S7系列,选择fn002进行,进去JOG模式然后出现闪烁no _op一两秒(是报警吧),没有办法调试。跪求大神指教。
附件 20161213_161617.jpg
附件 20161213_161627.jpg
16-12-13 19:56
手册上有讲
16-12-13 22:07

引用 919355607 在 2016/12/13 22:07:23 发言【内容省略】

手册说  表示驱动禁止状态,将驱动禁止功能取消即可
16-12-14 04:27
你没有上主电,只上控制电点动JOG肯定报no-op表情
16-12-14 09:21

引用 918992542 在 2016/12/14 9:21:42 发言【内容省略】

谢谢,电工把强电接错了。
16-12-14 20:15