主题:ACS800变频器突然停机但是没有故障代码?
点击:2702 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
357111376
有没有大神遇到过ACS800变频器没有报故障就自动停机,求解决办啊!
16-12-12 16:26
1楼
编辑
引用
管理
启动绕组
没有报故障的停机,就是有停止信号让他正常停机么?
16-12-12 16:41
2楼
编辑
引用
管理
357111376
突然自动停机,没有故障代码!
16-12-12 16:45
3楼
编辑
引用
管理
hanpengfei
先查一查外部原因
16-12-12 17:06
4楼
编辑
引用
管理
799676754
有可能是运转信号控制回路有问题,如:端子接触不良、继电器触点闭合不好。若是电位器控制,也有可能是电位器滑片接触不良。逐个检查吧。
16-12-12 23:05
5楼
编辑
引用
管理
杜歌LlLkrDnw
四楼正解
16-12-13 09:38
6楼
编辑
引用
管理
zjzhydz
ACS800变频器输入控制板和主板是用圆形插针模式连接的,随着时间变化,公插针很容易表面氧化,有时候重新上电或是把控制板直接插拔一下就会正常,如果想长时间运行,建议把插针表面稍微处理下效果会更好。这应该是ACS800变频器设计通病吧。
18-07-12 10:26
7楼
管理
13585310765
该帖内容不符合相关规定!
18-07-12 10:42
8楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
任何变频器,都会可能出现楼主描述的这样故障。原因有好多种,你可从原理上分析,有哪些请况可造成变频器随机停机,而没有故障码,把这些原因列举出来,再用排除法,把敌人挖出来。比如电源 电路 接插件 元器件。。。或其他方面的原因,比如干扰 震动。。。
18-07-18 18:59