主题:modbus通讯问题
点击:1467 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
617671501
我用modbus读取数据,要用modrd读取两次,但是第二次会把第一次读取的数据覆盖了怎么办,因为modrd读取的数据固定的放在d1050里的。我想用modrw读取数据,读取的实数数据放在了d4-d7四个寄存器里了要怎么把这四个地址的数据放在一起合并成一个实数呢,
16-12-09 13:31
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
不要读取2次,一次读取2个字.
16-12-09 16:36
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
读32位!
16-12-09 22:24
3楼
编辑
引用
管理
bubble.ym
这种古董 早该淘汰了!
16-12-10 09:18
4楼
编辑
引用
管理
bubble.ym
16-12-10 09:20
5楼
编辑
引用
管理
bubble.ym
学习了,下面的帖子 搞错了,发错地方了,都不知道在哪里删除、 不好意思。
16-12-10 09:24
6楼
编辑
引用
管理
528工控科技
modrw 这个指令是一次可以读多个数据的。D4-D7 读四个。
16-12-10 12:16
7楼
编辑
引用
管理
xlian
看你读取的原数据是什么格式、如果是64位浮点就需要写段程序来转换;如果是32位浮点直接组合就是了
16-12-10 16:36
8楼
编辑
引用
管理
617671501
两个地址不连续啊,我只好分两次读
16-12-13 11:20
9楼
编辑
引用
管理
617671501
是32位浮点的,但一个地址是h05。另一个地址是h25,地址不连续用modrd不好读,
16-12-13 11:23