线圈爆还是触点爆,或者继电器底座碳化,仔细看看是哪个点的问题。
16-12-08 04:30
好像还是电弧引起的
16-12-08 04:49

qd

三相电用小继电器弧间短路了
16-12-08 07:35
1楼正确
16-12-08 07:59
学习了,单项小功率一直这样用,但三项从没有尝试过,以前遇到过24V线圈控制220电磁阀,零线火线都接触点,不到一个月就烧继电器了,也找不到原因,看来现在真正明白了
16-12-08 08:07

引用 evanlei 在 2016/12/7 23:44:05 发言【内容省略】

只要有负载就会有火花,明显是短路爆掉的,用LY4N-J比这个好点。
16-12-08 08:09
看正常使用时电流多少   再选合适的继电器
16-12-08 08:15
弧间短路.
16-12-08 08:23

引用 evanlei 在 2016/12/7 23:44:05 发言【内容省略】

什么叫小三相?对应的难道还有大三相?
16-12-08 08:33
继电器耐压足够,电流超限的话,只会烧蚀触点,你这个明显是耐压不够用,相间飞弧短路造成的。