登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:哪里是星角启动呀

点击:1457 回复:31

引用 嘿嘿嘿SRWMLc 在 2016/12/8 9:52:52 发言【内容省略】

竖井井壁全是混凝土浇筑的,而且300米算是比较小的了,有机会可以去体验下,如果你跟井下工人这样说,是不是会挨打,跟高危行业的人不要用类似词汇。请对生命多一点敬畏!
最后修改:2016/12/8 11:59:40
16-12-08 11:56
偷工减料,设计是星角降压启动,实际安装全压启动,星角启动需要六根线,全压启动只要三根线,
16-12-08 11:57

引用 lizhengchao 在 2016/12/8 10:45:57 发言【内容省略】

300米不算深,很普通的。
16-12-08 11:57
300米,竖直上下?想想都怕啊,这么深!
16-12-08 12:54
估计是已经改装过了的!
16-12-08 14:05
就是直接启动。
16-12-08 16:10
控制方式是星三角,我觉得还是应该把电机端拆开看看确认下,如果是直接启动就是楼主的方式改,如果不是还是应该先查清楚,
16-12-08 16:59
楼主把电机接线盖子打开看看就知道
或者看看3个接触器怎么用的!
16-12-08 22:00
【【【【【【【【很多年以前在绥化一家乳品厂,一台烘干罐的引凤机  22kw 据传说是星角启动。接触器开关都在操作台内后侧,操作台后门 距墙只有三十多分左右公,门子根本就没安,也不知道是哪个大爷给施工安装的。据工人反应使用不久就出现故障,接触器经常坏,常找人修理。 我也忘了那是哪年了,启动部分又坏了,该厂厂长 【女同志】找到我帮忙给看看,我好不容易爬进去,发现启动及控制确实是星角启动,负载却只有三棵线,这么多年我也不知道是咋完成星角启动的,只知道星角启动需要六棵线,没有办法加了一台自耦启动变压器算是彻底解决了问题】】】】】】】】】原文            。//////////        啥都不用了  都使用好多年了,说过了 负载线就三颗 柜子是按星角起动装配的 这些年始终是直启  不然咋会老坏  重新布线改电机接线方式没机会了 说过了没办法加了一台自耦减压启动变压器。
最后修改:2016/12/8 22:58:26
16-12-08 22:55
偷工减料
16-12-09 08:09

上一页 下一页