登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:处理小数点问题

点击:4844 回复:10

请教一下,怎样在PLC中将整数9变成0.9,然后保存到一个变量里?小弟是初学,谢谢!
16-12-04 10:22

引用 luoqice 在 2016/12/4 10:22:50 发言【内容省略】

首先,将整数转换为长整数DINT类型,然后将长整数转换为浮点数,最后做浮点数除法。
Good Luck~
16-12-04 10:26
200smart,可以整数-双整数-浮点数-除法运算
16-12-04 10:35
好!谢谢!
16-12-04 10:37
表情
16-12-04 10:38
也是小白在学200smart,共同交流
16-12-04 10:51
ITD\DTR两条指命
16-12-04 14:57

引用 xlian 在 2016/12/4 14:57:06 发言【内容省略】

你知道1楼回答为什么不用这两条指令吗?是1楼的不会吗?人家200系列的你回答这两条指令有什么意义!
16-12-05 08:30
ITD 16位数转32位数
DTR  32位数转浮点数
楼上的这是指令助记符、在STL指令表中看看吧(S7—200)语句表
16-12-05 08:52
就这样
16-12-05 09:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯