主题:这个触摸屏能不能跟S7-200 SMART连接
点击:1371 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
302512119
搞了个很老的松下GT01触摸屏,想和S7-200 SMART连(RS485口,已经转成RS232),触摸屏连接口是RS232的,按最后图接线,连上后没反应。
16-12-02 11:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;GT01连接S7-200是支持的;
但需要RS485/232转换器,当然GT01也有RS422的通讯口的型号;
至于SMART,软件里没对应的选项,可能是不支持的;
有S7-200你连一下,能连上就证明是不支持SMART了;
16-12-02 11:29
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
SMART只支持以太网端口的屏。
16-12-02 13:55
3楼
编辑
引用
管理
302512119
有人说可以连接485口的屏
最后修改:
2016/12/2 15:52:47
16-12-02 15:51
4楼
编辑
引用
管理
302512119
软件里确实只有200选项,没有SMART的
16-12-02 15:53
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
wushulin
在 2016/12/2 13:55:45 发言
【内容省略】
走MODBUS RTU协议呢?
16-12-02 17:16
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
走MODBUS RTU协议!看看这个屏是否支持MODBUS RTU协议!
16-12-02 17:17
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
选200的 用485连接试试
16-12-02 17:28
8楼
编辑
引用
管理
302512119
找了资料,支持modbus,回头试试
16-12-02 19:39
9楼
编辑
引用
管理
302512119
直连485的资料没找到,485转成232,选s7-200的,连不上
16-12-02 19:40
上一页