主题:求助,关于西门子300和仪表的modbus通讯问题。

点击:959 回复:8

请教个问题,西门子315 PN/DP,与仪表还有变频器通讯。变频器走profibus通讯,仪表走modbus通讯。百度了总结下有三种方式可以实现,
一是增加CP341模块,
二是增加一个s7-200,然后再与s7-300通讯,
三是用网关PM160,modbus转profibus,然后直接挂profibus总线上。
想问一下,哪一个实施起来更容易一下?
16-11-30 10:47

引用 释W青春QWOZO 在 2016/11/30 10:47:28 发言【内容省略】

买个触摸屏,然后仪表与触摸屏通讯,连程序也不用写了。
16-11-30 11:45
2楼
该帖内容不符合相关规定!
16-11-30 12:25
看你从哪方面考虑?经济?难易程度?
16-11-30 13:25
触摸屏直接通讯仪表?没试过。要怎么实现啊?
16-11-30 14:02
难以程度选哪种?经济选哪种?
16-11-30 14:03
增加一个拓展模块,比CP341便宜多了,而且MODBUS不用自己编程序。Q3213410461.
16-12-01 08:52
最简单就是加一个DP转MDBUS的拓展模块。还可以修改DP接口协议,定义成RS485的。
16-12-01 21:14
这个还要看你的通信距离的吧
16-12-03 17:24