主题:请教大师们 如何简化这程序
点击:437 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhangjuno0
最近研究一个项目 工装测试 要求 当I0.0-0.7 有输入信号的时候 在触摸屏上反映出来 我在触摸屏上 做了个16位二进制的 数值原件 用的 MB0区 在西门子200 PLC上 写程序 I0.0 接通的时候 赋值给M0.0 触摸屏上显示1 当I0.0没有接通显示0 现在是这样一个个点数写进去 太麻烦了 请教大师们 有没有 直观点的 传送类的 指令来完成这项功能 本人 S7-200 PLC 维纶6070IP 触摸屏
16-11-29 18:43
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
zhangjuno0
在 2016/11/29 18:43:43 发言
【内容省略】
在触摸屏上 做了个16位二进制的 数值原件 用的 MB0区
改成IB0区
结束!
Good Luck~
16-11-29 20:04
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
IB0不行?!或者说I区不行?!
16-11-29 20:58
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
威纶触摸屏好像不支持字节吧,我仔细看一下触摸屏软件
16-11-29 22:14
4楼
编辑
引用
管理
xlian
MOV IB0,VB0
触摸屏上直接组态位 V0000...V007
16-11-30 08:54