主题:信捷PLC脱机 无法电脑相连
点击:17828 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
瘫着
电脑能和以前买的XC3-32连接(V3.2) 死活连不上现在买的XC3-48(V3.3) 软件是3.3的 求大神解答 谢谢了
16-11-28 15:24
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
两个口都连接不上了?
16-11-28 16:33
2楼
编辑
引用
管理
瘫着
两个都连不上 好蛋疼
16-11-28 16:56
3楼
编辑
引用
管理
标叔
通讯口那些设对了吗?设置通讯口那里怎么显示的呢?是显示链接不上还是com口被占用了?
16-11-28 23:02
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
搞不好就是该死的杀毒软件限制了进程或者西门子软件冲突
16-11-28 23:25
5楼
编辑
引用
管理
瘫着
设置是对的 电脑接接PLC 软件串口 刚显示成功连接PLC 一会就断开了 最后显示串口通讯超时错误
16-11-29 09:03
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件版本有升级的话升下再试一下;
16-11-29 09:06
7楼
编辑
引用
管理
标叔
那是不是你的plc串口有问题啊
16-11-29 21:41
8楼
编辑
引用
管理
dianzima
我来解答,我正好碰到这个问题,老款的可以,新款不行,就得下载3.3k版本才行的,我还以为坏了呢。就是软件问题,信捷更新底层信息了。
16-11-30 06:33
9楼
编辑
引用
管理
xlian
应该是PLC版本比软件版本高