登录
首页
人机界面
台达HMI
回帖
发帖
正文
主题:我是PLC的初学者。TP04G-AS2跟DVP80EH00T3通讯不上。请教大家。
点击:1877 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
rugaogary
我是PLC的初学者。TP04G-AS2跟DVP80EH00T3通讯不上。请教大家。现在文本显示器的程序编好了,也下载到文本显示器中去了。PLC的程序也写好了。也写到PLC中去了。现在文本与PLC通讯超时。我不知道PLC的484通讯怎么设置。我是初学者。请教大家:PLC的485是COM1,COM2,COM3的哪一个?怎么样设置485的通讯格式?
16-11-26 11:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
为什么不用PLC上的编程口?
16-11-26 12:57
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
485就正负两条线,通讯参数正确就可以了
16-11-26 14:03
3楼
编辑
引用
管理
rugaogary
PLC端要不要设置通讯格式?
16-11-26 16:34
4楼
编辑
引用
管理
caoyafei
COM2,COM3是485,COM1是232
16-11-26 20:17
5楼
编辑
引用
管理
szhenlong
EH系列编程口com1是slave,RS232;侧面com2是master,RS485,顶部扩展卡com3是slave,可以是RS485。文本属于主,所以必须接plc的从口,也就是com1或者com3【如果你有扩展卡】,另外文本在编辑变量时必须指明是接到485还是232,在编辑软件的通讯,工具栏里设置。
16-11-26 22:22
工控新闻
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
倍福 | 《新品资讯 01′25》
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
更多新闻资讯