登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大家来看一下:这种断路器的常开、常闭是怎样动作的?

点击:7099 回复:36

这种开关我还没用过
16-11-26 07:58
施耐德的电动机保护器,很早就有了,我们单位10KW以下的电机都是不装热继电器用的这个
16-11-26 08:00
应当是随开关的动作而动作;
如果有图纸或能够查看实物,则可以核对一下。
16-11-26 08:02
跳闸后闭合的常开点就断开,这个点可以给plc检测断路器的状态
16-11-26 08:03
开关合上常开接通、常闭断开;开关断开或跳闸后常开断开、常闭接通;是两组普通辅助触点
16-11-26 08:05

qd

现在电器柜为了省空间热继电器不用都用这个
16-11-26 08:12
这种有带过流功能的。你这个不是,你这个只是一个合闸和分闸状态监测。
过流功能的是当电流高时,过流动作,常闭变常开,断开控制回路。但是过流时也可能不跳闸,也可能跳闸。
最后修改:2016/11/26 8:32:31
16-11-26 08:32
有状态辅助触点(NC$NO)和故障辅助触点(NC$NO)配合使用。
详见施耐德选型手册。
     就酱。
16-11-26 08:48
这还是第一次见呀,那你是刚搞电器吗?不应该呀!!!1
16-11-26 12:27
节省空间,接触器带上热继要多出一块来。合闸后常开会闭合。
16-11-26 13:35