10楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
这种开关我还没用过
16-11-26 07:58
11楼
编辑
引用
管理
wfb610
施耐德的电动机保护器,很早就有了,我们单位10KW以下的电机都是不装热继电器用的这个
16-11-26 08:00
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是随开关的动作而动作;
如果有图纸或能够查看实物,则可以核对一下。
16-11-26 08:02
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
跳闸后闭合的常开点就断开,这个点可以给plc检测断路器的状态
16-11-26 08:03
14楼
编辑
引用
管理
xlian
开关合上常开接通、常闭断开;开关断开或跳闸后常开断开、常闭接通;是两组普通辅助触点
16-11-26 08:05
15楼
编辑
引用
管理
qd
现在电器柜为了省空间热继电器不用都用这个
16-11-26 08:12
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这种有带过流功能的。你这个不是,你这个只是一个合闸和分闸状态监测。
过流功能的是当电流高时,过流动作,常闭变常开,断开控制回路。但是过流时也可能不跳闸,也可能跳闸。
最后修改:
2016/11/26 8:32:31
16-11-26 08:32
17楼
编辑
引用
管理
szxxt
有状态辅助触点(NC$NO)和故障辅助触点(NC$NO)配合使用。
详见施耐德选型手册。
就酱。
16-11-26 08:48
18楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
这还是第一次见呀,那你是刚搞电器吗?不应该呀!!!1
16-11-26 12:27
19楼
编辑
引用
管理
fireray
节省空间,接触器带上热继要多出一块来。合闸后常开会闭合。