登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:软启动器的正反转求助

点击:16378 回复:31

我理解为KM2 KM3在软起之前。   不过没试过,您这样使用过吗?
16-11-25 13:03
讨论,,,,应先完成正反转后再起动软启。这是必需的。
16-11-26 00:17
如果是频繁启动,建议不要用软启动,
16-11-27 14:34
调试的时候可能会稍微频繁一点,后期基本上两三天用一次的样子
16-11-28 09:44
受教 受教
16-11-28 09:45

引用 shz.wsb 在 2016/11/24 15:42:20 发言【内容省略】

同感
16-11-29 14:16
看来老板不差钱,对电气不是内行。建议老板改变频操作简单又可调整炉门升降速度。
16-11-30 16:27
软启适用于厂区运行的大型风机 泵类。 你这个炉门 在使用过程中 可能有时点动,感觉不适合。而且使用 变频比使用软启要改方便的多,变频直接就可以正反控制电机。 软启就是一个傻子,没法给你实现正反转,需要你外加接触器来实现。
最后修改:2016/11/30 18:10:16
16-11-30 18:09
应先完成正反转后再起动软启。这是必需的
16-12-03 22:49
加2个接触器辅助触头正反互锁,正反常开辅助触点接软启动COM RUN运行,顺序为:正反接触器~软启动器~热继电器~电机
16-12-04 08:19