我想用S7-200与变频器通讯。S7-200MODBUS通讯数据地址为保持寄存器十进制40001-49999.而变频器数据地址16#700A转换成十进制28682.变换成S7-200MODBUS通讯数据地址为68683,超出了保持寄存器的上限。通讯报错4,
这种情况如何应对?如何设置700A地址,难道就通讯不了吗?
点击:4278 回复:13
引用 845352686 在 2016/11/23 11:57:18 发言【内容省略】
如果是200系列PLC、如果变频器给出的通信数据寄存器地址是40001开始的,那么你直接填不用转换!