你细看下系统手册,最后的附件部分有这个计算!
16-11-23 10:45
自带的24V电源电流最大是300ma,一般是带现场的变送器
16-11-23 11:22
手册上有
16-11-23 20:03
用外电源吧,安全
16-11-23 20:45
附件 s7-200-24V.jpg
说话得有依据,最右边那电流,还未分给PLC内部使用的。如果分给内部使用后,再看看例子:
附件 s7-200-24V-2.jpg
16-11-23 21:15
上面那个,不接外模块,可以输出280-56 = 220mA,(只计了输入,还没计算输出呢,看得不认真)
最后修改:2016/11/23 21:20:53
16-11-23 21:17
请问大神,PLC内部的继电器是用自锁继电器的么?
为什么说:“CPU已经为内部继电器线圈的驱动分配了所需要的电源。您在计算电源定额时无需包括内部继电器线圈的电源需求。”
看样子继电器像不用电一样。还是继电器用独立的电源供电?
16-11-23 21:29
呵呵;PLC内部的继电器需要你外接DC24V去驱动吗?
16-11-25 09:56
24V 电源输出功率及电流: 电压*电流=功率, 比如1A 输出能力的,驱动功率只能到24W,高于24W的就驱动不了。
18-09-30 11:07