主题:请高手指点s7-200的24v

点击:1530 回复:28

我是新手,请高手指点下s7-200自带的24v用什么标准计算够不够用
16-11-21 10:44
我是按2A算的,不过一般挂不多少东西,没啥事!
最后修改:2016/11/21 10:50:59
16-11-21 10:50
0.3A最多了
16-11-21 11:00
计算后面消耗的电流值。
16-11-21 11:03
呵呵;容量只有3~400mA的;
16-11-21 12:01

引用 ZCMY 在 2016/11/21 12:01:55 发言【内容省略】

这么小?
我想问下三菱的FX3U的电流多少呢?能挂多少负载?
16-11-21 12:16

引用 mengx9806 在 2016/11/21 12:16:40 发言【内容省略】

太大了,开关电源没有市场了
16-11-21 12:21
呵呵;FX3U的稍大一点点;
16点及32点为400mA;
48点及以上为600mA;
16-11-21 12:30
最好用外部24V电源,坏了好换。
16-11-21 12:44

引用 ZCMY 在 2016/11/21 12:30:21 发言【内容省略】

明白了,谢谢!这些电流在样本上可以查到吗?
16-11-21 14:16