引用 老兔子 在 2016/11/19 21:40:09 发言【内容省略】

谢谢您的补充!为了使帖子对网友有所帮助,再多说几句。
   楼主问:“可以将三极漏电保护器用于单相吗?为什么?”。实际上这“单相”问的就有点含糊,对“单相”二字就会出现不同的理解:
   相电压单相负载,是指接在相线与中性线之间的负载,如220V的设备。
   线电压单相负载,是指接在两根相线上的单相负载,如单相380V设备。
   我的理解是前者,所以认为会跳闸。你的理解则两者都兼顾了。
16-11-20 12:57
即便是接上不会跳闸,为了安全还是不要这样用的好
16-11-20 13:38
楼主没说接法,
如果把单相电的两线,通过其中的二极,剩下的一极空着,这样的接法,进出的电流为0呀,会跳么?
16-11-20 21:47
绝对不能用
16-11-21 06:08
可以用.
16-11-21 10:06
正解
16-11-21 10:59
这个还真是不知道呀!学习了
16-11-21 11:04
没研究过漏保,所以看了本楼的讨论,真的很受益。我知道热过载的三相如何用于单相的接线方法。漏保,没玩过。嘻嘻。谢谢大家的讨论与共享。
16-11-21 19:20
不能
16-11-22 11:13

引用 高雅的雅 在 2016/11/19 22:21:59 发言【内容省略】

表示赞同
16-11-22 12:20