登录
首页 PLC论坛 PLC发展趋势讨论
回帖 发帖
正文

主题:西门子PLC通过软件怎么测试它的输入输出点的好坏

点击:8910 回复:8

西门子S7-200的PLC通过软件怎么测试它的输入点和输出点的好坏,我手上有几个西门子PLC不知道具体具体哪些点坏了,可以通过软件分别让他输出,再用万用表测量输出电压就知道他好坏,我不知道软件可以不,如何操作
最后修改:2016/11/18 14:17:59
16-11-18 14:16
简单搭载一路输出线路,编写一段程序即可。
16-11-18 15:48
编一个点动程序,输出接通,测输出。
16-11-18 16:10
输入点 24v接入  灯亮不亮就知道了
输出用表量
16-11-18 17:45
用个继电器去一个个的试输出点。输入用个开关PLC 监视输入点状态。
16-11-18 18:00
四楼的办法最好。仅仅用软件监控,输入点能判断好坏,输出点不好判断。
16-11-18 20:01
直接给电输入,用软件监控输入点状态,输出点可以设置成PLC停机所有输出全接通,然后用表量或用继电器试
16-11-18 21:37
提问连PLC的具体型号都不写全,这种毛病不改正的话,会影响到你个人的做事习惯的。例如有时候会遇见有人问你,是什么型号的PLC你说就是西门子200的;是224还是226就不知道了,是24V还是220V供电的就更没注意了;其实大家都知道200的PLC是有24V和220V的;就是因为电压的不同,测量的方法也不会相同的。24V供电的是晶体管输出的,220V供电的是继电器输出的,你说一种办法都能检测两种不同输出方式的PLC?
16-11-20 08:10

引用 651741142 在 2016/11/20 8:10:43 发言【内容省略】

楼主说的好,做工程就要严谨。凡是做到巨细无遗。
17-06-11 10:24