主题:电气控制柜的元件是否符合要求
点击:2928 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
tjq1976
一个30KW的电机,我们是按星—三角启动方式设计的,现在现场要求我们改成三角直接启动方式,我的问题是,除了要将没有用的元件卸下,重新改线外,以前三角控制运行电路的电气元器件(交流接触器,熔断器等),是否符合现在直接启动的要求,是否要再提高一个数量级?
05-06-29 15:09
1楼
编辑
引用
管理
zhybsw
30kw的电机没必要了,元器件完全可以!
05-06-29 15:40
2楼
编辑
引用
管理
轻舞辉扬
要换接触器
05-06-29 17:15
3楼
编辑
引用
管理
属牛的
需要检查,原来的出线是六根线,现在是三根,电流够吗?
05-06-29 20:11
4楼
编辑
引用
管理
tjq1976
就是因为现在进电机是三根线,所以不得不改为三角形直接启动,
工控论坛上我曾看到有人提到直接启动的电流是额定电流的4~7倍,不过这个倍数也有说是2~3的,我也摸不准,现场电机是不带负载启动,还多多请教大家啊。
05-06-29 20:48
5楼
编辑
引用
管理
wolves2001
当然要将接触器和熔断器的额定电流换大,你也可以改成变频器或者软启动呀
05-06-30 10:29
6楼
编辑
引用
管理
徐烨
完全需要 加大接触器 加大熔断器 加粗电柜上下口线路
05-07-01 23:04
7楼
编辑
引用
管理
lygxzc
只要你主电路上的接触器额定电流稍大于电机的额定电流就可以 了,因为厂家设计接触器时,主触头的承受电流就是按本身的额定的电流的4-7倍设计的
05-07-19 16:07
8楼
编辑
引用
管理
林晓
为了设备的正常运行和楼主哥们能上班舒舒服服的叹空调,建议换大!!!呵呵
05-07-21 11:52
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
30KW的电机直接启动?过分了吧
真要这么做的话,直接把时间继电器调到0不是很好吗
05-07-22 00:05