主题:信捷XD3系列问题
点击:2439 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wwf843216348
大侠们好,小弟有段程序没搞懂为什么,如图:当第一段PLSR到位后为什么下面一段的M62没有置位,导致不能启动下一段PLSR.请教一下是什么问题?
16-11-15 10:32
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不是指令用重复了?
16-11-15 11:49
2楼
编辑
引用
管理
yxx12345
应该是M62被复位掉了,两条PLSR指令隔1个扫描周期触发
16-11-15 22:09
3楼
编辑
引用
管理
标叔
你这样写的话,它扫描的时候分不清它是复位还是置位的,信捷的就是这样
16-11-15 22:38
4楼
编辑
引用
管理
标叔
建议用步进指令分开
16-11-15 22:39
5楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
听说好像PLSR在一个扫描周期内只能出现一次,用信捷的流程指令是吧?
16-11-16 08:06
6楼
编辑
引用
管理
wwf843216348
应该是的,用了两个PLSR
16-11-16 08:07
7楼
编辑
引用
管理
标叔
信捷的同一个脉冲指令一个扫描周期只能出现一次,不然就会不受控制
16-11-18 23:11