主题:塑壳断路器手动拉到OFF位置以后变成脱扣状态,再挂扣困难怎么回事?
点击:12642 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
xlian
往OFF位到底才能往ON
16-11-15 09:07
11楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你应该先往下按一下,在往上合空开
16-11-15 12:14
12楼
编辑
引用
管理
1522615606
一般都是没下到off的最底,使劲拉到底再推上去
16-11-15 13:46
13楼
编辑
引用
管理
whg2006
应该是脱扣机构变形导致开个合不上,打开上盖用螺丝刀调整一下应该可以的。
16-11-15 14:12
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你合闸后直接按脱扣看看状态位置
合闸前再向下压
然后合闸
不行就拆开看看
16-11-15 17:28
15楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主也不说个型号或者上个图什么的?
16-11-15 17:33
16楼
编辑
引用
管理
划破夜空
引用
243604901
在 2016/11/15 9:06:29 发言
【内容省略】
本来想想调一下试试,时间急重新换了个新的,有机会拆开研究下。
16-11-15 19:48
17楼
编辑
引用
管理
mjinbao
换下来了,则可以看一下,了解其动作情况。
16-11-16 09:28